背景材料

A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目,中标价2.5亿美元,合同约定,总工期36个月,支付币种为美元,设备全套由中国制造,所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付,竣工验收后全部付清,工程进度款支付每拖欠一天,业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整,施工工程中发生下列事件:

事件1:A公司发生了下列事件:

(1)当地发生短期局部战乱,造成工期延误30天,直接经济损失30万美元;

(2)原材料涨价,增加费用150万美元;

(3)所在国劳务工因工资待遇罢工,工期延误5天,共计增加劳务工工资50万美元;

(4)美元贬值,损失人民币1200万元;

(5)进度款多次拖延支付,影响工期5天,经济损失(含利息)40万美元;

(6)所在国税率提高,税款比原来增加50万美元;

(7)遭遇百年一遇的大洪水,直接经济损失20万美元,工期拖延10天。

事件2:中央控制室接地极施工时,A公司以镀锌角钢作为接地极;遭到业主制止,要求用铜棒作接地极,双方发生分歧。

事件3:负荷试运行时,出现短暂停机,粉尘排放浓度和个别噪声超标,经修复、改造及反复测试,各项技术指标均达到设计要求,业主及时签发竣工证书并予以结算。

[简答]

事件1中,A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少?

参考答案:

事件1中:

(1)战乱属于不可抗力,可索赔工期30天;不可以索赔费用;

(2)原材料涨价按合同约定不能索赔;

(3)所在国劳务工因工资待遇罢工,不可以索赔工期和费用;

(4)美元贬值按合同约定不能索赔。

(5)进度款多次拖延支付,可索赔工期5天, 费用40万美元。

(6)所在国税率提高,按合同约定得不到索赔。

(7)遭遇百年一遇的大洪水,为不可抗力,可索赔工期10天,费用不可以索赔。

以上事件可索赔工期:30+5+10=45天,可索赔费用:40万美元。

[简答]

A公司除自身的风险外还有哪些风险?

参考答案:

A公司除自身的风险外还有的风险:(1)政治风险;(2)市场和收益风险;(3)财经风险;(4)法律风险;(5)不可抗力风险。 

[简答]

针对事件1,计算工期索赔和费用索赔。

参考答案:

工期索赔=30+5+10=45(d)。(1)、(5)、(7)可以工期索赔费用索赔=40万美元。 (5)可以进行费用索赔

[简答]

业主提出用铜棒代替镀锌角钢的要求是否合理?说明理由。可怎么协调处理。

参考答案:

业主提出用铜棒代替镀锌角钢的要求不合理。理由:合同计价方式为EPC,且合同规定所有标准规范执行中国标准,A公司用镀锌角钢作为接地极符合中国标准的规范要求,如果业主要求用铜棒,可以经双方协商,按设计变更程序处理。

[简答]

简述机电设备负荷试运行应达到的条件。

参考答案:

机电设备负荷试运行应达到的条件。(1)生产装置连续运行,生产出合格产品,一次投料负荷试运行成功。(2)负荷试运行的主要控制点正点到达(3)不发生重大设备、操作、人身事故,不发生火灾和爆炸事故(4)环保设施做到“三同时”,不污染环境(5)负荷试运行不得超过试车预算,经济效益好。

您可能感兴趣的试题

背景材料

某成品燃料外输项目,由 4 台 5000m3 成品汽油罐,两台 10000m3 消防罐、外输泵和工作压力为 4.0MPa 的外 输管道及相应的配套系统组成。

具备相应资质的 A 公司为施工总承包单位。A 公司拟将外输管道及配套系统施工任务分包给 GC2 资质的 B 专 业公司,业主认为不妥。

随后 A 公司征得业主同意,将土建施工分包给具有相应资质的 C 公司,其余工程由 A 公司自行完成。

A 公司在进行罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时,采用的安全措施有:36V 安全电源作为罐内照明电源;3 台气 刨机分别由 3 个开关控制,并共用一个总漏电保护开关;打开罐体的透气孔、人孔和清扫孔,用自然对流方式通风。 经安全检查,存在不符合规定之处。

管道试压前,项目部全面检查了管道系统;试验范围内的管道已按图纸要求完成;焊缝已除锈合格并涂好了底 漆,膨胀节已设置了临时约束装置;一块 1.6 级精度的压力表已校检合格待用;待试压管道与其他系统已用盲板隔离。 项目部在上述检查中发现了几个问题,并出具了整改书,要求作业队限时整改。

由于业主负责的施工图设计滞后,造成 C 公司工期延误 20 天,窝工损失达 30 万元人民币,C 公司向 A 公司 提请工期和费用索赔。A 公司以征地由业主负责,C 公司应向业主索赔为由,拒绝了 C 公司的索赔申请。

[简答]

说明 A 公司拟将管道系统分包给 B 单位不妥的理由。

[简答]

指出罐内清根作业中不符合安全规定之处,并阐述正确的做法。

[简答]

管道试压前的检查中发现了哪几个问题?应如何整改?

[简答]

A 公司拒绝 C 公司的索赔是否妥当?说明理由。

背景材料

某机电安装公司经过投标,中标一石化厂的机电安装工程,工程内容包括反应器安装、油气工艺管道安装、 压缩机组安装调试以及土建工程、电气工程、自动化仪表工程等,合同签订后,在征得业主同意后,机电安装公 司将部分非主体工程分包给具有相应资质的分包商 A 和 B。在合同执行过程中发生了下列事件:

事件一,A 分包商在一车间施工时,把与设备连接的压缩空气管道与给排水管道一起施工至车间外墙,机电安装公司施工管理人员由于刚到工地情况不明,在多余施工的管道工程量追加单上予以签字确认; 事件二,机电安装公司在进行质量检查时,发现 B 分包商自身因质量把关不严有三处质量不合格现象; 事件三,B 分包商的两处质量问题经及时处理,达到质量要求,一处因已无法达到要求质量要求,经机电安装公司和业主同意,作让步处理。 事件四,空气管道系统泄漏性试验不合格。

[简答]

从合同实施管理角度分析事件一产生的原因。应如何处理?

[简答]

针对事件二的发生,指出 B 分包商在合同实施管理工作上的失误。

[简答]

机电安装公司和业主对 B 分包商质量问题的处理是否正确?

[简答]

机电安装公司应从哪些方面对分包商进行全过程管理?

[简答]

空气管道系统泄漏性试验在实施时有哪些要求?

背景材料

某工业安装项目通过招标,建设单位分别与土建施工单位和设备安装单位签订了施工合同。设备安装时,监 理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符,设备安装单位无法将 设备安装就位。经检查,建设单位采购的设备是改型产品,基础尺寸与原设计图发生变化。对此,监理工程师向 原土建单位发出设计变更图,并要求按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓。

因工程设计变更,给土建单位与安装单位均造成费用和工期损失,两施工单位依据合同条款提出了索赔要求。 由于基础交付安装单位工期已经拖期,而建设单位仍要求按合同工期完成,因此安装单位增加施工力量和装备赶工,于合同要求日期完工,并向建设单位提出索赔。

[简答]

安装单位能否向土建单位提出索赔?为什么?

[简答]

监理工程师向土建单位发出设计变更图是否合理?该设计变更责任应由谁承担?

[简答]

按索赔发生的原因分析,安装单位可以提出哪些索赔?

[简答]

固定式地脚螺栓安装方式有哪几种?

[简答]

合同分析的重点应考虑哪些内容?

背景材料

施工合同中有关合同价款的分析内容,除合同价格和计价方法外,还应包括( )。

  • A、工期要求

  • B、合同变更

  • C、索赔程序

  • D、价格补偿条件

热门文章
推荐阅读
相关习题
[单选]
某土方开挖工程,某月计划完成土方量4000m3,计划单价80元/m3,时至月底实际完成工程量为4500m3,实际单价为78元/m3,通过赢得值法分析可知( )。
[单选]
下列属于火成岩的是( )。
[单选]
人工开挖临近设计高程时,应留出( )的保护层暂不开挖。
[多选]
施工质量管理环境主要是指( )。
[单选]
以下关于膨胀土的工程特性叙述正确的是( )。
[多选]
某房地产开发商开发某楼盘,该楼盘总建筑面积约15万㎡,由5栋住宅楼(每栋2万㎡以上)和1个会所组成,分三期开发。第一期为A、B两栋住宅楼。第二期为会所。第三期为c、D、E三栋住宅楼。题中。项目一期工程A栋施工进度计划属于( )进度计划。
[多选]
某房地产开发商开发某楼盘,该楼盘总建筑面积约15万㎡,由5栋住宅楼(每栋2万㎡以上)和1个会所组成,分三期开发。第一期为A、B两栋住宅楼。第二期为会所。第三期为c、D、E三栋住宅楼。该项目一期工程A栋施工月进度计划属于( )进度计划。
[单选]
下列各项中,关于各序列资质的企业说法不正确的是( )
[多选]
工程监理企业不得( )。
[单选]
某施工企业结合自身情况确定砌筑“1砖混水砖墙”子目中人工消耗量。已知砌筑小组由3名工人组成,在正常施工条件下,经测算完成10m3砖墙砌筑耗时40小时。则在正常施工条件下,砌筑10m3“1砖混水砖墙”的劳动定额为( )工日。